      发电机出、进口风的温差,与空气带走的热量和空气量、冷却水的水量和水温、空气冷却器的传热效果,发电机内部的损耗等因素有关。
      在同一负荷下,若出现出、进口风的温差显著增大,说明发电机的内部损耗增加,或者冷却系统不正常。前者可能是定子绕组某一并联支路(如焊头)断开;股间绝缘损坏;铁芯出现局部高温等。后者可能是冷却水量减少;冷却管道堵塞;阀门失灵,芯子掉落;散热管外壁污秽或内壁结垢;进出冷却气体有局部短路等。