    水轮发电机停机后对励磁系统维护

    [复制链接]
    发表于 2015-9-1 14:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      运行值班人员应对发电机的励磁系统进行维护,但必须在一切电源均已切断的情况下进行。
      1.先测量励磁系统的绝缘电阻。
      2.将滑环和励磁机的电刷从刷握中取出,用干燥的压缩空气吹清洁,再用干净布揩净。检查电刷是否过短、碎裂及过热等情况,若有应予更换。
      3.检查滑环有无烧毛及不平行情况。励磁机的换向器表面是否有烧黑或不平等现象,若有表面烧黑,应用木砂纸擦亮。如云母片高出铜片,
      须将云母片刮低。
      4.励磁机各接线的接头有无松动或过热现象。
      5.检查磁场变阻器的动、静触点接触是否紧密良好,有无脏污或松动,并对它进行清扫。
      6.灭磁开关的触头有无过热或松动现象,放电电阻有无断路或过热。
      7.全部检查、清扫完毕后,再测量整个励磁回路的绝缘电阻,并与维护前的数值进行比较。
      8.对采用半导体励磁系统的发电机,要特别注意不得在整流器输出端开路的情况下,用摇表测量绝缘电阻,以免整流元件被击穿。在维护时应对整流器和通风系统进行清扫。