      水轮发电机定子绕组及定子铁芯埋置电阻温度计的一般规定?
      【解答】1、对空气冷却的水轮发电机:
      a.额定功率为1000kVA.及以下的水轮发电机可不必埋置温度计;
      b.额定功率大于1000kVA.但不大于12500kVA.的水轮发电机埋置6、个;
      c.额定功率大于12500kVA.的水轮发电机埋置12、个;当定子绕组并联支路数大于2、时,在绕组每相每个并联支路上埋置2、个。
      2、对水内冷水轮发电机:
      a.在定子绕组的每个并联水路出水端的线圈层间(如为单层绕组则在槽楔下)埋置1、个;
      b.在定子槽底埋置6、个。