    水轮发电机出口短路对发电机有何危害

    [复制链接]
    发表于 2015-9-1 14:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水轮发电机出口短路的短路电流,可能达到额定电流的10多倍,对发电机产生以下危害:
      (1)定子绕组端部受到很大的电动力,它包括定子绕组端部相互问的作用力、定子绕组端部与铁芯之间的作用力、定子绕组端部与转子绕组相互的作用力。这些相互作用力的合力使得定子绕组端部向外弯曲、变形、绑线绷断,受力最严重的地方是线棒的直线部分和渐开线部分的交界处。电动力的大小与电流的平方成正比。
      (2)转子轴受到很大的电磁力矩的作用。这个电磁力矩有两种,一种是使定子、转子绕组产生电阻损耗的短路电流所产生的阻力矩,它与转子转向相反,其性质与正常时送有功的力矩相同;另一种是突然短路过渡过程中出现的冲击交变力矩,它的大小和符号都随时间迅速变化。这两种力矩都作用在电机的转轴、机座及地脚螺栓上。