柴油发电机房的确定:考虑到柴油发电机组的进风、排风、排烟等情况,如果有条件时机房最好设在首层。但是,高层建筑功能较复杂,对面积的利用率要高,尤其是首层,难以占用。因此,一般把发电机房设在地下室的地下一层,不宜设在地下二层及以下。这时,解决好通风、防潮、机组的排烟、消音和减振就显得非常重要,在设计中要注意处理好。
机房选址时应注意事项
◆ 不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道伸出室外创造有利条件;
◆ 尽量避开建筑物的主入口、正立面等部位,以免排烟、排风对其造成影响;
◆ 注意噪音对环境的影响;
◆ 宜靠近建筑物的变电所,这样便于接线,减少电能损耗,也便于运行管理;
◆ 不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方和贴邻。
机房设备的布置
机房设备布置应根据机组容量大小和台数而定,应力求紧凑、经济合理、保证安全及便于维护。
当发电机房只设一台机组时,如果机组容量在500kW 及以下,则一般不设控制室,这时配电屏、控制屏宜布置在发电机端或发电机侧,其操作检修通道的要求为屏前距发电机端不应小于2m,屏前距发电机侧不应小于1.5m。
机组外廓至墙推荐最小净距离(mm)
对于单机容量在500kW 及以上的多台机组,考虑到运行维护、管理和集中控制的方便,宜设控制室。一般将发电机控制屏、机组操作台、动力控制(屏)台及照明配电箱等放在控制室。控制室的布置与低压配电室的布置的技术要求相同。
在机房内,机组宜横向布置(垂直布置),这样,机组的中心线与机房的中轴线垂直,操作管理方便,管线短,布置紧凑。当机房与控制及配电室毗邻布置时,发电机出线端宜布置在靠近控制及配电室一侧。
机房配电导线选择与敷设
◇ 为保证机房内照明、通风及发电机辅助设备用电的需要,必须具有独立的电气控制系统
◇ 机房动力、照明采用双电源切换设计。
◇ 预留三相四线380V市电引入,根据配套的相关设备计算容量。
◇ 发电机出线方式:电缆或母线连接,出线方向可按要求选择。
◇ 机组控制线路:Modbus, 远程启动信号线、并机系统的信号线
柴油发电机房宜按潮湿环境选择电力电缆或绝缘电线;发电机至配电屏的引出线宜采用铜芯电缆或封闭式母线;强电控制测量线路、励磁线路应选择铜芯控制电缆或铜芯电线;控制线路、励磁线路和电力配线宜穿钢管埋地敷设或沿电缆沟敷设,励磁线路与主干线采用钢管配电时可穿于同一管中。柴油发电机房固定照明须接应急电源。
机房接地
柴油发电机房一般应用三种接地:①工作接地:发电机中性点接地;②保护接地:电气设备正常不带电的金属外壳接地;③防静电接地:燃油系统的设备及管道接地。各种接地可与其建筑的其他接地共用接地装置,即采用联合接地方式。
燃油的存放
在机房内或贮油间要有供8 小时连续运行的日用油箱,但油量超过100L 时,宜放置在与机房有防火隔墙的专用贮油间。
(1)燃油存储箱(主油箱)
主油箱是存储燃油的大油箱。燃油从主油箱输送到较小的辅助油箱或直接供组发动机中。
油箱必须符合下列要求:
● 使用低碳钢或黑铁材料。避免镀锌的接头、管道和油箱。
● 油箱可高于或低于地面安装,但是最高的油位不应超过发动机喷油器的高度。这可以避免燃
油向汽缸泄漏的可能。
● 确保水和沉淀物应定期从油箱底部排出。
● 在地面下安装的油箱,可用水泵定期将水从油箱底部排出。
● 油箱通气口可释放因加油产生的气压并且防止在燃料消耗时出现真空现象。
(2)辅助油箱(或日用油箱)
在下列情况下需要增加辅助油箱
● 主油箱放置在低于发动机燃油泵超过3.7m的地方
● 主油箱被放置距离发动机超过15m的地方
● 主油箱的高度超过发动机喷油嘴的高度