      在柴油发电机组机房的土建设计时,电气设计人员须向土建设计人员提供土建条件。土建条件的内容一般有机房的高、长、宽尺寸必须满足机组的要求;要留有设备进出门及值班人员进出门;设备进出门要保证柴油发电机能推进推出等等,本篇由专业柴油发电机厂家为大家一一介绍下。
      1、柴油发电机组机房的高、长、宽尺寸必须满足机组的要求。对于小型机组,若油箱、电控箱与机组属于同一整体,机组的中心线与机房的中轴线重合,则机组与墙之间要留有1.5m左右的巡视检修通道,散热器应尽量靠近热风出口百叶窗,这样可计算出机房的长、宽、高所需尺寸。
      2、要留有设备进出门及值班人员进出门,设备进出门要保证机组能推进推出。如因条件限制,设备进出的大门也可开人员进出的小门;在针对柴油机散热器的地方要留热风排出百叶窗。如果不采用整体风冷机组,要留有冷却水管道过楼板的预留孔。
      3、根据机组的高度及排烟方向,要在墙上预埋排烟管通道套管。
      4、根据机组重量,土建要做相应的基础,并根据机组底盘的尺寸,还要做相应的机座,预留埋地角螺丝的孔洞。
      5、要根据进出线及电控箱位置,设置电缆沟或预埋管。
      6、柴油机房的进出风不应设在同一墙面上,以免形成气流短路,影响散热效果。但确有困难时,应出风口在上部,进风口在下部,且两者相距应在2m以上。出风口面积不应小于柴油机散热器面积的1.5倍;进风口面积不应小于柴油机散热器面积的1.8倍。在寒冷地区应注意进风口、排风口平时对机房温度的影响,以免机房温度过低影响机组的起动。风口与室外的连接处可设风门,平时处于关闭状态,机组运行时能自动开启。