      柴油发电机组是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。主要用于各种主电源和应急电源的电力供应,也可应用于电力推进系统的电力供应,其重要性不言而喻。因此,发电机组在工作前的调试工作也是必不可少的。下面小编与大家分享几点必须试验的项目。
      一、加水先关掉放水阀门,加入干净的饮用水或纯净水直到水箱口的位置,盖好水箱盖。
      二、加机油机油分夏季、冬季两种,不同季节选用不同的机油。对柴油机来说,冬季加8号或11号机油,夏季加14号机油。在加机油的过程中要注意观察游标尺,直至机油加到游标尺刻度浸满的位置,盖好机油盖,切勿加多,过多的机油会造成排机油和烧机油的现象。
      三、分清进油与回油为确保机器的进油是干净的,一般要让柴油沉淀72小时。进油的位置切勿插到油缸的底部,以免吸到脏油,堵塞油管。
      四、泵柴油首先松开手油泵上的螺帽,手握柴油发电机组手油泵的手柄,均匀拉压,直至油进入油泵内。
      五、放空气先松开高压油泵的放气螺丝,然后手压手油泵,看见螺丝孔里有油和气泡溢出,直至看见流出的全是油为止,拧紧螺丝。
      六、接启动马达分清马达的正负极与电瓶的正负极。两支电瓶之间应是串联,可达到24V的效果。先接马达的正极,接正极的时候,切勿让接线端接触到其他接线段。然后接马达负极,务必接牢,以免产生打火烧坏接线段。
      七、空气开关在未启动机器之前或机器没有进入送电状态时,开关应处于分开状态,开关下端有四个接线端,这三个是三相火线,康明斯发电机组就是接动力线的,旁边独立的是零线,零线与其中任何一火线接触的电源是220V的照明电,切勿使用一项超出发电机额定功率的三分之一。
      八、仪表部分
      1、在使用过程中,通过电流表可准确读出使用的功率大小;
      2、电压表可检测电机输出电压;
      3、频率表必须达到50Hz,这是检测转速的依据;
      4、电流与电压转换开关,是检测电机仪表数据的;
      5、油压表,检测柴油机运转油压,在全速状态下,应不小于0.2大气压;
      6、转速表,转速应位于1500转每分钟;
      7、水温表,在使用过程中,不能超过95度,油温一般不能超过85度。
      九、启动打开点火开关,按下按钮,着车后松开发电机组,运转30秒,拨动高低速开关,机器由怠速缓升至高速,检查所有仪表的读数。在一切正常的情况下,方可合上空气开关,送电成功。
      十、停车先关闭空气开关,切断供电,柴油机由高速调到低速,让机器再怠速3-5分钟,然后关闭机器。