湖南柴油发电机网

  • 行业新闻
  • 市场动态
  • 行业分析
  • 休闲杂谈
  • 功能结构
  • 日常维护
  • 安装使用
  • 常见故障
  • 版务处理
  • 价格报价
  • 招标公告
  • 展会信息
  • 品牌展示
  • 捷光
  • 潍柴
  • 康明斯
  • 玉柴
  • 上柴
  • 查看: 1899|回复: 0

    发电机异常现象及事故处理

    [复制链接]
    发表于 2017-4-21 08:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发电机异常现象及事故处理

      发电机遇到下列情况之一,应紧急解列

      1发电机内部有摩擦声、撞击声或振动突然增大,超过规定值。

      2发电机内部冒烟或着火。

      3发电机、主变压器、励磁变压器或厂用电抗器故障,保护装置拒动。

      4发电机外部发生长时间的短路故障,保护未动作,发电机三相电流突然增大不返回。

      5汽机运行人员通知汽轮机危险,同时发电机有功负荷降为零。

      6发电机电压互感器、电流互感器冒烟、着火时。

      7发电机系统发生直接威胁人身及设备安全的危急情况时。

      发电机出现下列情况之一者,应申请发电机解列停机

      1励磁系统发生接地无法消除时。

      2自动励磁调节器故障,原因不清,无功负荷带不上,功率因数在0.95以上。

      3封闭母线接地无法消除。

      4发电机局部严重过热、经采取措施无效。

      5发电机绝缘过热监测器过热报警时、经采取措施无效。

      发电机自动跳闸

      现象

      发电机主开关、励磁开关、厂用分支开关跳闸。

      系统频率降低,电压异常。

      控制屏及发变组保护装置上出现对应的信号。

      处理

      检查厂高备变压器自动投入及带负荷情况。

      确认开关跳闸,同时检查并记录各保护动作的情况,以判断故障的性质及范围。

      查明是否人员误操作、保护误动或二次回路工作引起跳闸,可不进行内部检查,重新并列。

      若是发电机内部故障、应由主保护动作跳开发变组各开关及励磁开关,如果该跳闸的开关拒动、应立即手动拉开。

      拉开相应刀闸采取安全措施,测发电机绝缘及进行全面检查并作好记录。未经总工程师的同意不准将发电机并入系统。

      若主开关跳闸时发生非全相,开关失灵保护启动切除故障,如失灵保护不动作,应立即拉开母联开关及与发电机连接在同一母线上的所有开关。

      切除故障后恢复220kV变电站正常运行方式。

      发电机非同期并列

      现象

      机组鸣音。

      励磁调节器进入强励状态。

      处理

      若励磁调节器自动方式运行,强励动作不要手动调整发电机无功功率,减少部分有功负荷,监视机组是否拉入同步。

      若为手动方式运行可增加无功负荷,同时通知汽机减有功负荷,使之拉入同步。

      采取上述措施无效,若故障发生一分钟,机组仍不能拉入同步,应按值长令解列发电机。

      如为系统故障引起则可按调度命令进行处理。

      发电机振荡或失去同步

      现象

      出现“发电机定子接地”光字信号及保护装置上对应的信号。并伴有预报警铃声。

      处理

      立即将厂用电源倒至备用电源代,以区分接地点在发电机侧还是6kV厂用电侧;

      若“发电机定子接地”信号仍未消除,应立即查明接地点;

      若接地点在发电机内部或变压器低压侧及其引线端,应立即解列停机,停止主变运行;

      若接地点在发电机外部,应尽快查明原因,将其消除,在未消除前,允许发电机在一点接地的情况下运行时间不得超过两小时;

      发电机冒烟着火

      现象

      机壳内部、端盖发现冒烟或有火烟焦味。

      处理

      立即将发电机解列,汇报值长。

      通知汽机维持转速300转/分左右,以免大轴弯曲。

      迅速向机内充水。

      通知消防队及有关领导。

      发电机不对称过负荷

      现象

      出现“不对称过负荷”信号。

      机组声音异常、振动。

      温度明显升高。

      处理

      检查线路有无非全相现象,如由于系统运行所致,应汇报值长,按值长命令执行。

      加强对发电机振动,发电机转子绕组及铁芯温度的监视,不得超过允许值,否则,应减少负荷,调整温度至正常值,如不能恢复,应将发电机解列。