      水轮发电机转子接地故障的快速查找

      文成县东三电公司

      有的电站在多年运行中,由于转子绝缘老化,会发生转子一点接地故障,甚至发生两点接地事故。转子一点接地故障一般没有明显痕迹,难以查找。电站传统的查找方法是:打开定子风箱盖板和拆下上下挡风板,用烙铁将转子磁极数目一分为二,用500V绝缘摇表,判断故障点在哪一边,接着再将有接地故障的那一边磁极又一分为二,再用500V绝缘摇表,判断故障在哪一边,直至分到最后两个磁极,找出故障磁极为止。此法看起来似乎简单,但在实际工作中十分费时费力。

      如果电站机组转子发生一点接地故障,按规程要求,需停机处理。如果正值峰荷期,调度安排检修时间很短,用传统方法难以完成任务。可以利用磁极通以电流会产生磁性这一现象,采用下述方法,故障会迅速得到排除,其方法如下:先拆开转子碳刷,用500V摇表测量接地故障是否在碳刷与励磁器的连接电缆上,如不在,需打开定子风箱盖板和拆下上挡风板,按图1接好线,滑动变阻器使线圈通过5~10A电流,用一铁块(或板手)从电流最先流入的磁极开始逐个接近:(1)如转子所有磁极都无磁力或都有磁力,故障应在正或负引线上;(2)如靠到一磁极(简称B磁极)无磁力,则故障点在其上一个磁极上(简称A磁极)或其与A磁极连接线上。这时只需焊开两磁级的连接线,再按图接线通以电流试一下B磁极以上各磁极的磁力,如都有磁力,说明故障在A磁极上,如都无磁力,说明故障在B磁极与A磁极的连接线上。

      如果按上述方法,找到了故障点在转子负极引接线上,在其与转子支垫处重新进行绝缘处理后,问题很快得解决。