    加油站发电机操作规程

    [复制链接]
    发表于 2016-12-28 08:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      加油站发电机操作规程
      1. 启动前
      (1) 检查机油高度是否在正常的范围内,机油的粘度及清洁状况。
      (2) 检查油箱内燃油(柴油)是否足够。
      (3) 检查水箱内冷却水是否足够、是否清洁。
      (4) 检查传动皮带的松紧程度。
      (5) 检查机组其他部件,观察机组是否正常。
      2. 启动
      (1) 将调速器把手置于减压状态,打开启动电源开关。
      (2) 启动必须保持空负荷,待低转速运转3-5分钟后,逐渐加速,升压至正常位置。
      (3) 合上电闸,带负荷工作。
      3. 运行 在发电机运行期间,应定时巡查,注意水箱、油箱、机油的情况,必要时补充水、燃油、机油。发电机组一旦出现声音不正常或仪表读数异常或无电压输出等故障,应立即停机检查维修。
      4. 停机  首先断开输出电闸,让发电机空负荷运转,逐渐减小油门,待温度减低后,断开启动电源开关,即可停机。
      5. 做好发电机的运行记录。
      发电机的日常检查
      1. 运转与效能是否良好,标准为:
      (1) 发电机运行电压保持在额定电压±5%的范围内,频率保持在49~51赫兹的范围内,定子三相电流不平衡系统不超过10%。
      (2) 运行正常,各部分温度不超过以下规定:定子线圈A级绝缘不超过65℃,B级绝缘不超过90℃,转子线圈温度不超过120℃,轴承温度不超过65℃,进出口温度差不大于25℃。
      (3) 滑环、整流子无火花运行、无剧烈震动。
      2. 机体与绝缘性能是否完好,标准为:
      (1) 发电机、励磁机及冷却器外观清洁,油漆完好,铭牌清晰零附件齐全完好。
      (2) 发电机绝缘部件无裂纹和起泡现象,绝缘预防型检验合格。定子线圈的绝缘电阻不小于原值的1/3~1/5,转子线圈的绝缘电阻不小于0.5MΩ,轴承座对地绝缘电阻不小于1MΩ,发电机中性点接地电阻不大于4Ω
      3. 仪表及附件是否完好,标准为:
      (1) 仪表及附件齐全、好用。
      (2) 按规定安装的一、二次附属设备齐全有效。密封式通风系统严密,泠却水管无渗漏、无水垢。
      (3) 发电机与供电网之间的连锁保护装置有效。